Page 1 of 1

为继电器的零点设定电流

Posted: Wed Feb 19, 2025 7:22 am
by aminaas1576
确定继电器对无温度补偿的电机额定电流的校正值(E1)±E1 = (Iном— Iо)/СIо,

其中,Iном 为电动机的标称电流,Iо ,C 为偏心轮的分度值(对于开放式启动器,C = 0.05;对于保护式启动器,C = 0.055)。

2. 确定环境温度校正值E2=(t - 30)/10,

其中,t是环境温度,°C。

3. 确定总校正量±E = (±E1) + (-E2)。

如果 E 的值是分数,则应根据负载的性 爱沙尼亚手机号码数据 质将其向上或向下四舍五入为最接近的整数。

4、将热继电器偏心轮移动到求出的校正值。

经过精心调整的TRN和TRP型热继电器的保护特性与平均值差别不大。然而,这种继电器不能在发生卡塞时为电动机提供保护,也不能为因断相而无法启动的电动机提供保护。
除了带有热继电器的磁力启动器外,自动开关还用于电力驱动装置的不频繁启动以及保护电路免受短路。在存在组合释放装置的情况下,此类装置还可以保护电接收器免于过载。断路器的特性参数:最小工作电流 — (1.1…1.6)Iном,电磁释放设定 — (3 — 15)Iном,电流I = 16Iном时的工作时间 — 小于1秒。

断路器脱扣装置热元件的测试与热继电器的测试类似。测试在环境温度+25°C下以2Iном的电流进行。元件的响应时间(35 - 100 s)必须在工厂文件中指定的限制范围内或在每台机器的保护特性中找到。热元件的调整包括使用螺钉将双金属板设置为在相同电流下具有相同的响应时间。